新的抗震规范做了不少调整(例如下面的调整),是不是在用08PKPM计算时应该有个放大的系数啊,请明白人给指点一下啊!~

提高强柱弱梁、强剪弱弯内力调整系数;
强柱弱梁 柱嵌固端弯矩 柱强剪 节点核芯
一级 1.7 (1.4) 1.7 (1.5) 1.5 (1.4) 1.5 (1.35)
二级 1.5 (1.2) 1.5 (1.2) 1.3 (1.2) 1.3 (1.2)
三级 1.3 (1.1) 1.3 (1.1) 1.2 (1.1) 1.2 (1.0)
四级 1.2 (1.0) 1.2 (1.0) 1.1 (1.0)
──────────────────────────────
注:括号内为2001规范的内力调整数据

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 天柱
    天柱 沙发
    用SATWE算完后,再用CRSC2010版本,CRSC已经按照2010抗震规范的内力调整系数,轴压比限值,最小配筋率执行了。
    2010-12-31 21:00:31

    回复 举报
    赞同0
  • mecidar
    mecidar 板凳
    计算柱时须提高抗震等级。框剪结构时提高一级,框架结构时则须分底层和以上层多算几次了。计算梁则按设防等级。
    2010-12-31 17:10:31