土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新的抗震雾规范下,08PKPM在计算的时候一些系数是不是应该调整啊?

新的抗震雾规范下,08PKPM在计算的时候一些系数是不是应该调整啊?

发布于:2010-12-21 18:51:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新的抗震规范做了不少调整(例如下面的调整),是不是在用08PKPM计算时应该有个放大的系数啊,请明白人给指点一下啊!~

提高强柱弱梁、强剪弱弯内力调整系数;
强柱弱梁 柱嵌固端弯矩 柱强剪 节点核芯
一级 1.7 (1.4) 1.7 (1.5) 1.5 (1.4) 1.5 (1.35)
二级 1.5 (1.2) 1.5 (1.2) 1.3 (1.2) 1.3 (1.2)
三级 1.3 (1.1) 1.3 (1.1) 1.2 (1.1) 1.2 (1.0)
四级 1.2 (1.0) 1.2 (1.0) 1.1 (1.0)
──────────────────────────────
注:括号内为2001规范的内力调整数据

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 天柱
    天柱 沙发
    用SATWE算完后,再用CRSC2010版本,CRSC已经按照2010抗震规范的内力调整系数,轴压比限值,最小配筋率执行了。
    2010-12-31 21:00:31

    回复 举报
    赞同0
  • mecidar
    mecidar 板凳
    计算柱时须提高抗震等级。框剪结构时提高一级,框架结构时则须分底层和以上层多算几次了。计算梁则按设防等级。
    2010-12-31 17:10:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖

本帖最后由 w346240369 于 2014-7-7 11:16 编辑 请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖

回帖成功

经验值 +10