请教地下车库管井大小的确定

发布于:2010-12-20 22:17:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家在做地下车库的通风排烟时,排烟管井的面积怎么确定啊?是按所有排进管井的排风量来算面积还是按最大一台排烟机的风量确定啊

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 仙鹤
    仙鹤 沙发
    版主说的很细,土建风道不大于15m/s就行
    2010-12-22 11:43:22

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    地下车库还好,如果满足平时同时排风功能的竖井,是可以满足消防时同时排烟的需求的。
    竖井的原则我的理解应该是满足平时同时开启,消防时最大一台排烟风机即可。