土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆芯数的选择疑问

电缆芯数的选择疑问

发布于:2010-12-20 09:39:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果在车间内做了总等电位联结后,接电动机的电缆是否可以只选用三芯的电缆?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    PE线要跟相线靠在一起,这样接地故障的阻抗才小。
    如果PE线与相相分开了,感抗会增大很多,要用很复杂的公式计算,如果之间距离还是不断变化的,你甚至根本算不出接地故障的阻抗到底有多大。
    这就涉及到了保护的灵敏度问题,如果你采用RCD这类高灵敏度的保护装置,这增大的阻抗显然毫无压力;如果你采用短路保护兼做接地故障保护的方式,你算算就知道有多大压力了。
    前面说过等电位联结线不应用于故障流的主通路,指的是大故障电流。电线的阻抗虽小,但如果有几十千安的短路电流流过,你能保证线上的压降不大于50伏?所以与相线靠近的PE线不可少,因为靠近,所以阻抗小,按分流公式,大部分的故障电流沿着靠经的PE线流走了,只有小部分的电流经等电位联结线流走,等电位线上的压降就大大减少了。
    你这种方式用在TT系统上是可以的,因为TT系统的接地故障电流不大。但要注意TT系统要有两个完全独立的地,很多时候无法做到,只是假TT实TN。

    还有一点要注意,等电位联结线的截面要求跟PE线不同,把等电位线做PE线用热稳定能通过吗?

    [ 本帖最后由 iamcmh 于 2010-12-21 10:00 编辑 ]
    2010-12-21 09:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • a.lazys
    a.lazys 板凳
    那再换个做法,在车间四周墙上做一个环形的接地带,然后车间的所有设备金属外壳采用16宽以上的扁钢与接地带连接,这样做后,是否可代替电动机电缆的PE线?
    2010-12-21 08:53:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

利用基础底板做接地会被防水层隔离吗

我们一般都采用建筑物基础底板钢筋做接地极,但是基础底板都做在防水层之上这样基础底板和大地会被防水层隔离会不会影响接地效果呢[ 本帖最后由 eya1998 于 2010-12-19 23:17 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10