我们一般都采用建筑物基础底板钢筋做接地极,
但是基础底板都做在防水层之上
这样基础底板和大地会被防水层隔离
会不会影响接地效果呢

[ 本帖最后由 eya1998 于 2010-12-19 23:17 编辑 ]

全部回答(8 )

  • wupengshiwo1986
    其实这个问题提的非常好,好多设计人员不注意,有的防水层比如沥青,规范明确规定是可以按照导电的处理;如果建筑专业选择丙纶,那他就是绝缘的,就需要增做接地处理。所以这个和防水材料的绝缘属性有关系。
    2014-10-13 09:50:13 来自 PC 评论 举报
  • mzhy32352
    应该再做人工接地,防雷设计规范GB50057-2010 4.3.5第2条有规定
    2014-10-13 08:30:13 来自 PC 评论 举报