利用基础底板做接地会被防水层隔离吗
利用基础底板做接地会被防水层隔离吗
我们一般都采用建筑物基础底板钢筋做接地极,
但是基础底板都做在防水层之上
这样基础底板和大地会被防水层隔离
会不会影响接地效果呢
[
本帖最后由 eya1998 于 2010-12-19 23:17 编辑
]
发布于
2010-12-19 23:16:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
wupengshiwo1986
其实这个问题提的非常好,好多设计人员不注意,有的防水层比如沥青,规范明确规定是可以按照导电的处理;如果建筑专业选择丙纶,那他就是绝缘的,就需要增做接地处理。所以这个和防水材料的绝缘属性有关系。
2014-10-13 09:50:13
来自 PC
评论
举报
mzhy32352
应该再做人工接地,防雷设计规范GB50057-2010 4.3.5第2条有规定