土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 户内箱总开关的选择?

户内箱总开关的选择?

发布于:2006-03-02 20:26:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这两种方式有什么区别?那种更好呢?

1141302719770.jpg


1141302719802.jpg

全部回复(118 )

只看楼主 我来说两句
  • dqzdhyl
    dqzdhyl 沙发
    从标示图看建议用第一种方式,进线断路器可兼做后备保护(过载、短路)。
    2009-06-01 21:56:01

    回复 举报
    赞同0
  • ljm3445
    ljm3445 板凳

    保护级数与配电级数不是一回事。见《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》2003版第264业2.2.3中第一款的解释
    我的意见:1、首先户内配电箱主开关应该采用双极断路器,我们这边还要求加过、欠电压保护附件。2、对于非重要负荷可以采用无选择性切断,如果户内配电箱主开关根据负荷计算选用40A的开关,那么它上一级的出线开关完全可以用40A的
    2009-06-01 21:35:01