土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的极数问题,我都快晕了。

断路器的极数问题,我都快晕了。

发布于:2006-03-02 15:57:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
大家看看,这个图上的总开关跟分开关应该是几级?看了几份图,各不相同,有的用3P,有的用4P,大家来讨论讨论吧!

1141286240874.JPG

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • qb0823
    qb0823 沙发
    总开关应该是3P+N。在TN-S系统中总开关只能断开相线,不能断开N线。
    2006-03-02 20:29:02

    回复 举报
    赞同0
  • yhb2313
    yhb2313 板凳
    3P、4P都可以。
    2006-03-02 19:48:02

    回复 举报
    赞同0