做过一次动热稳定和温升试验的断路器,如果将之投入运行需要更换真空泡子吗?

全部回答(3 )

  • hkshaochanggen
    不需要,实际上,动热稳定试验主要考察断路器或开关柜的机械强度,并不会影响断路器的开断能力及短路开断寿命。而温升试验不过就相当于在1.1倍额定电流的状态下运行了几十个小时。这些都不会对断路器的寿命有很大影响。如果还能通过相关的出厂试验,更换泡子之类的事就不要做了,毕竟是钱呀.
    但如果你的断路器做过机械寿命试验,还有短路开断的寿命试验,就需要更换泡子啦。做过机械寿命试验,还得更换操动机构。
    2006-03-05 22:45:05 来自 PC 评论 举报
  • peter00007
    如果还能通过相关的出厂试验,更换泡子之类的事就不要做了,毕竟是钱呀.
    2006-03-05 10:14:05 来自 PC 评论 举报