做过一次动热稳定和温升试验的断路器需要更换泡子吗?
做过一次动热稳定和温升试验的断路器需要更换泡子吗?
做过一次动热稳定和温升试验的断路器,如果将之投入运行需要更换真空泡子吗?
发布于
2006-03-02 08:44:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hkshaochanggen
不需要,实际上,动热稳定试验主要考察断路器或开关柜的机械强度,并不会影响断路器的开断能力及短路开断寿命。而温升试验不过就相当于在1.1倍额定电流的状态下运行了几十个小时。这些都不会对断路器的寿命有很大影响。如果还能通过相关的出厂试验,更换泡子之类的事就不要做了,毕竟是钱呀.
但如果你的断路器做过机械寿命试验,还有短路开断的寿命试验,就需要更换泡子啦。做过机械寿命试验,还得更换操动机构。
2006-03-05 22:45:05
来自 PC
评论
举报