土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器与星三角转换电路

变频器与星三角转换电路

发布于:2010-12-17 15:22:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们这有两种变频器,一种48kw的,一种22kw的,48kw的带16台3kw的小电机,22kw的带一台22kw的电动机
有时某台3kw的电动机“打铁”,48kw的变频器可以通电(只通电,但频率为零,总电源没问题),但若变频器开始正式工作(频率不为零时)总电源(漏保)必调
但有次22kw的变频器出线端"打铁",总电源(漏保)根本送不上“一送就断”
我想知道变频器进线端与出线端有何具体关系
以前我总以为变频器出线端在变频器通电但不正式工作(即输出频率为零)时,与进线端无关,但现在看不是那么一回事

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • chenwenjian888
    学习中,低成本软启动器,替换星三角13392369957陈生
    2011-03-06 11:12:06

    回复 举报
    赞同0
  • chengzhi56
    chengzhi56 板凳
    学习学习 ~~~~~~~~~~
    2011-03-05 12:00:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

S7-200和S7-300通讯及上位机监控

1、S7-226需要采集专业设备(如:锅炉设备)的数据(MODBUS-RTU协议),设置端口0为MPI通讯口,端口1为自由通讯口,采集专业设备锅炉的运行数据;2、S7-312端口用MPI与S7-226数据。3、S7-226和S7-312距离120米左右。超出了MPI通讯距离50米,现场测试不行,再加2个RS485通讯器,这样操作是否可行。4、上位机需要监控整个系统的运行状态。这样的话用S7-312是否可以呢。还是需要采用2DP的CPU模块呢。

回帖成功

经验值 +10