发布于:2010-12-17 13:03:17
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我是某单位甲方,修缮工程,原来几幢大楼总容量200kw,用的好好的,平时一般用用100多kw,从没跳闸情况出现,现在线路重排,设计图纸出来要380kw,部分大楼总开关要400A,根本没法往总配电间接。
目前配电间表后开关不少,但是最大一个也才225A,要是这样直接接的话,后面的开关就形同虚设。
我感觉主要问题就是在用需用系数法设计的时候,共用系数和扩展系数打的太高;不知道是不是这样?
像这样的情况怎么处理?现在室内线路开关均已经敷设完毕,如果表后的东西不动;就动供电部门安装的开关,是否可行?
全部回复(126 )
只看楼主 我来说两句-
fendery
沙发
做为设计人员,设计标准肯定是按新建建筑用电量计算负荷,设计人员也会适当保守一些,如果按原来的配电方式设计,那甲方需出示文字性东西给设计人员作为设计依据,今后若是再出现用电量不够的情况,只有出示文字性东西的签字人与承担责任啦,毕竟是一个责任的问题
2011-05-16 15:00:16
赞同0
-
muyuyao
板凳
图纸会审应该是在出施工图之前做的工作吗?设计单位没出过白图给我看,只有薄薄一本方案,里面都是套话啊
2011-05-16 08:33:16
赞同0
加载更多回复 举报
------楼主显然对建设程序不了解,看来干甲方没多久,经验明显不足!!!
图纸会审是施工图纸经过审图机构审核合格后(图纸具备了法律效力)、施工单位施工前,由建设单位组织设计单位、施工单位、监理单位,对审核合格后的施工蓝图,进行的一次上会审核。
回复 举报