土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设计人员来看下,现在设计出来的容量非常大,是不是设计的问题?怎么处理?

设计人员来看下,现在设计出来的容量非常大,是不是设计的问题?怎么处理?

发布于:2010-12-17 13:03:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是某单位甲方,修缮工程,原来几幢大楼总容量200kw,用的好好的,平时一般用用100多kw,从没跳闸情况出现,现在线路重排,设计图纸出来要380kw,部分大楼总开关要400A,根本没法往总配电间接。

目前配电间表后开关不少,但是最大一个也才225A,要是这样直接接的话,后面的开关就形同虚设。

我感觉主要问题就是在用需用系数法设计的时候,共用系数和扩展系数打的太高;不知道是不是这样?

像这样的情况怎么处理?现在室内线路开关均已经敷设完毕,如果表后的东西不动;就动供电部门安装的开关,是否可行?

全部回复(126 )

只看楼主 我来说两句
  • fendery
    fendery 沙发
    做为设计人员,设计标准肯定是按新建建筑用电量计算负荷,设计人员也会适当保守一些,如果按原来的配电方式设计,那甲方需出示文字性东西给设计人员作为设计依据,今后若是再出现用电量不够的情况,只有出示文字性东西的签字人与承担责任啦,毕竟是一个责任的问题
    2011-05-16 15:00:16

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    图纸会审应该是在出施工图之前做的工作吗?设计单位没出过白图给我看,只有薄薄一本方案,里面都是套话啊

    ------楼主显然对建设程序不了解,看来干甲方没多久,经验明显不足!!!

    图纸会审是施工图纸经过审图机构审核合格后(图纸具备了法律效力)、施工单位施工前,由建设单位组织设计单位、施工单位、监理单位,对审核合格后的施工蓝图,进行的一次上会审核。
    2011-05-16 08:33:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

是电脑主机漏电吗?

我碰到了一怪情况:有一住宅,配电箱各分开关均为普通空开(包括插座回路),总开关为漏电开关。每天早上打开电脑15~30分种内总开关(漏电开关)跳闸,重新送电后一切正常。第二天情况继续。如果那一天不用电脑,一切正常。已排除线路及其他设备故障的可能(包括电脑显示器),肯定是电脑主机的问题。是电脑主机漏电吗?如果是漏电,为什么重新送电后,总开关不跳了?更怪的是总是第一次打开15~30分种内跳闸,当天把电脑关掉,重新打开后总开关也不跳了。请大家来帮我分析一下有可能是什么原因。

回帖成功

经验值 +10