土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求教:制冷铜管穿沉降缝做法
各位大师:
制冷铜管穿沉降缝如何做呀?我知道肯定要采取措施,但不知采取什么措施。是不是将铜管在缝处认为做一个弯,图纸上文字怎么表述?

全部回答(2 )

  • wanqingluo
    注意防夹伤,防锈蚀和腐蚀,作好保温等。
    2010-12-19 19:03:19 来自 PC 评论 举报
  • wangxch139
    一般在铜管组其中最大管径不超过50mm可以不考虑沉降因素,但管支架须设置在两相应建(构)筑物;间距控制在1.5~2.0米,另;在此部位尽量避开焊口,采用整长(4米)的铜管组即可。