请问各位,民规 中规定消防设备的配电线路支线及控制线路宜采用比干线耐火等级降一类的电缆或电线,导线耐火等级怎么分的,阻燃类电缆是不是可以认为是耐火电缆降一类?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板首先“电缆4X240平方”应该选择小了,(据题所示电源应为三相400V,全电阻三相负荷)
1500KW负荷电流应为1500/1.732/0.38=2279A,故电缆选择小了。
不用装接地线,也不存在计算接地线大小问题。(据题所示就是要装接地线也只是保护接地,不是工作接地)按照国家标准要求,只要求设备和开关柜做好接地就行,只要大于25平方毫米的铜线就OK。