1500KW电加热管共分四十组,选用电缆4X240平方 是否要接地~~~请教 根据要求是要配2X240平方的接地线~~为什么安装公司未做接地线 2X240平方的接地线合适吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句估计是考虑经济的因素。不过对于这种前面说宜,后面说可的条文,建议无视之。全部和干线一个耐火等级肯定是更安全的。
另外,我不认为耐火等级和阻燃等级可以混为一谈,也不可以用阻燃电缆代替任何耐火电缆。
阻燃,只是阻止导线上的绝缘材料的燃烧向附近明火范围之外的区域扩散,不能保证明火区域导线的绝缘情况的,只是防止火情扩散而已。
而耐火,是可以在高温明火中持续工作一定时间的。