土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆耐火等级问题

关于电缆耐火等级问题

发布于:2010-12-16 21:02:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位,民规 中规定消防设备的配电线路支线及控制线路宜采用比干线耐火等级降一类的电缆或电线,导线耐火等级怎么分的,阻燃类电缆是不是可以认为是耐火电缆降一类?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 无影
    无影 沙发
    条文说明13.10.4里写的是“本条中的分支线路和控制线,系指末端双电源自动投切箱后,引至相应设备的线路,这些线路同在一防火分区内,且线路路径较短,当采取一定的防火措施如穿管暗敷等,则可降一级选用。”
    估计是考虑经济的因素。不过对于这种前面说宜,后面说可的条文,建议无视之。全部和干线一个耐火等级肯定是更安全的。

    另外,我不认为耐火等级和阻燃等级可以混为一谈,也不可以用阻燃电缆代替任何耐火电缆。
    阻燃,只是阻止导线上的绝缘材料的燃烧向附近明火范围之外的区域扩散,不能保证明火区域导线的绝缘情况的,只是防止火情扩散而已。
    而耐火,是可以在高温明火中持续工作一定时间的。
    2010-12-17 10:02:17

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    个人理解:矿物电缆;耐火线缆;阻燃线缆;一般线缆。
    2010-12-17 05:41:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1500KW电加热管是否要接地~~~请教

1500KW电加热管共分四十组,选用电缆4X240平方 是否要接地~~~请教 根据要求是要配2X240平方的接地线~~为什么安装公司未做接地线 2X240平方的接地线合适吗

回帖成功

经验值 +10