土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 急求:同一层,两边层高和用途都不一样,怎么设计啊

急求:同一层,两边层高和用途都不一样,怎么设计啊

发布于:2006-03-01 17:07:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这图极不规范,一半有N个办公之类的房间,另一半是个商场,这两半的高度相差1.2m,怎么设计啊?---是不是一半风机盘管系统,另一半全空气呀?
负荷计算难道要一个房间一个房间算吗?

求助高手~~~拜托拉!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zys0000
    zys0000 沙发
    是啊,水系统可以分区,各管各的。
    负荷计算先可以采用单位面积冷指标进行估算,方案定下来后要详细计算,
    2006-03-01 18:23:01

    回复 举报
    赞同0
  • machangjie2000
    负荷计算可以采用面积指标估算,但最好详细计算,那样比较精确
    至于空调系统型式的确定则要看具体情况了,同一层布置两种系统,想想都麻烦,其它层的情况是怎样的,如果办公室较多,而商场面积又不大,最好都采用风盘,如果办公室层高较高也可都采用单风道低速送风系统
    2006-03-01 17:17:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多