土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 离心机使用一万伏直接启动时有什么缺点?

离心机使用一万伏直接启动时有什么缺点?

发布于:2006-03-01 12:07:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
约克离心机就使用的是一万伏启动,离心机使用一万伏直接启动时有什么缺点?优点呢?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • thesunplace
    thesunplace 沙发
    1万伏直接启动,,对电网冲击较大!
    每次启动必须做好相应准备!
    2007-11-28 23:43:28

    回复 举报
    赞同0
  • alanh
    alanh 板凳
    10KV 的机组主要优点是:1,节省投资,省去了一级变压器;2,大大启动电流降低,减少对电网的冲击,延长电机使寿命等.
    2007-11-28 22:02:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多