土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三锁两钥匙到底算不算机械联锁?

三锁两钥匙到底算不算机械联锁?

发布于:2006-03-01 10:30:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
开关柜的三锁两钥匙到底算不算机械联锁?我领导说不算,我不知道供电部门是怎么认为的,请大家有哪位清楚的,来说说看。(最好是各位所在的供电部门的意见)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lhysjy
    lhysjy 沙发
    3锁2钥匙属于联锁装置,只有钥匙插入后开关才能合闸,否则开关合不上。一般用于三刀只能合二刀时使用,以免误操作。
    2008-07-11 14:46:11

    回复 举报
    赞同0
  • jingmen.huwei
    jingmen.huwei 板凳
    楼上的哥们跑题了撒,楼主问的进线和母联之间的互锁,不是你回答的闭锁,两个概念哦。

    钥匙这东西我没见过,
    是不是合闸的时候必须插钥匙,分闸后才能把钥匙拿出来啊?
    2006-03-01 16:41:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多