土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层住宅楼屋顶景观照明配电的问题!

高层住宅楼屋顶景观照明配电的问题!

发布于:2006-03-01 10:02:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高层住宅楼屋顶景观照明用电(1KW左右),属于非居民用电,但是一般做法是从屋顶居民用电箱引线(如图),这样存在一个问题,此部分的用电计量很困难,
居民用电是一户一表,给居民用的配电柜上不会有计量表,
如果单加一块表,可供电局不会到楼顶抄表,他们只会在配电室抄完就走,他们根本不会同意你在楼顶加表.
屋顶照明属于三级负荷,不能用楼梯间照明和电梯机房照明.没有办法和其他非居民用电放在一起;
难道只能单独从配电室引一个回路供屋顶用,(这样实在是觉得有些浪费)
本人一直没有想出好点的办法,请大伙提醒提醒!!

1141178544437.JPG

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • kind-61
    kind-61 沙发
    你把顶层用户的电费报销就可以了
    2009-04-30 15:30:30

    回复 举报
    赞同0
  • 电气工程师
    通常做法是配电室直供一路到屋顶,公共用电、住宅用电、景观用电应分开!这不是浪费与否的问题!
    2009-04-30 13:09:30

    回复 举报
    赞同0