土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防生活室外管网合用 管径确定

消防生活室外管网合用 管径确定

发布于:2006-02-28 12:45:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人完成了一个小区的室外管网设计,现将计算过程及参数献上,希望能给大家一点启发。
如果消防和生活合用室外管网,那么必须满足消防、生活室外用水量,有两种方法:1、生活用水量加上消防用水量,此种方法得到的管径大;2、只考虑生活用水量,这种方法计算得的管径较小,较经济。至于用哪种方法,主要看建筑的使用性质及火灾的危险性有多大。
本人采用了第一种方法:
本工程是汕头市一住宅小区(小区内有幼儿园),计算过程如下
(一) 生活需水量
1、 按照汕头市为特大城市一分区,最高日居住区综合用水定额260~410升/人.天,取300升/人.天,区内总户数为3200户,按每户3.5人计算,服务人口为11200人,综合需水量为:
Q=300×10-3×11200=3360 m3/d
(二) 消防需水量
消防需水量分为两部分,一部分为室内消防水量,由消防水池提供;另一部分为室外消防需水量,由市政管网提供,按照同一时间一次火灾计算,取地下汽车库室外用水量20 l/s。
(三) 管道设计秒流量
管道设计秒流量为最大日最大时的秒流量,时变化系数取为1.3,则最高日最高时的秒流量为:
3360×1.3÷(24×3600)=0.05m3/s
管道设计流量为:
Q设=0.05+20/1000=0.07m3/s
(四) 管径计算
按照最基本的水力学流量公式:
Q设=πd2v/4
其中v为经济流速,按照管径大小取值,一般配水管取为1m/s,计算结果为
d=298㎜
取300㎜,布置环网
引入开口分别取300㎜管
因为工程较大,管径选得较大

  • kibo
    kibo 沙发
    规范规定:消防生活室外管网合用,可以按照生活计算,但是必须按照生活消防同时使用进行校核。
    2006-02-28 13:50:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问一个看似简单的问题

小高层住宅水压完全能达到要求 消火栓系统还要设水泵结合器吗啊? (靠近水厂)

回帖成功

经验值 +10