土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 问一个看似简单的问题

问一个看似简单的问题

发布于:2006-02-28 12:22:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小高层住宅水压完全能达到要求 消火栓系统还要设水泵结合器吗啊? (靠近水厂)

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 果汁
    果汁 沙发
    设置水泵结合器的场所:超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑;高层室内消火栓给水系统和自喷系统。
    2006-03-01 08:36:01

    回复 举报
    赞同0
  • pass2006
    pass2006 板凳

    规范这方面不明确?
    小高层住宅,套《高规》
    《高规》7.4.5条:室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器。。。。。。
    2006-02-28 20:16:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教问题!自喷水力计算!

我是一个新手,在学习自喷水力计算的时候,感到很困惑,作用面积法我到是看懂了。除了作用面积之外的喷头呢?按照什么标准计算?还有在看设计手册的时候,除了讲枝状水力计算是按照以上的方法,环行的水力计算怎么计算呢?谢谢各位前辈!

回帖成功

经验值 +10