小高层住宅水压完全能达到要求 消火栓系统还要设水泵结合器吗啊? (靠近水厂)

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 果汁
    果汁 沙发
    设置水泵结合器的场所:超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑;高层室内消火栓给水系统和自喷系统。
    2006-03-01 08:36:01

    回复 举报
    赞同0
  • pass2006
    pass2006 板凳

    规范这方面不明确?
    小高层住宅,套《高规》
    《高规》7.4.5条:室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器。。。。。。