土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家个问题,希望专家来解答下

请教大家个问题,希望专家来解答下

发布于:2010-12-13 22:31:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一控制柜,里面主要是电动机的三相供电回路,为了与上级控制柜联合使用,上级控制柜是带电表的,所以控制回路是从柜外接入柜内的交流220V,有个关于接地的问题想向大家咨询下。

厂房配电是三相五线的,柜内设置了接地排,如果我直接引入L和N线作为控制回路的电源,还有必要添加一条PE线吗?即我们日常生活中使用的3孔插头。

如果控制回路发生短路事故,人接触柜体会触电吗?

如果增加了一条PE线,那么短路电流时通过配电的地线流走还是通过那个三孔的PE线?还是二者皆有?

如果二者皆有,三孔插头的所在的交流220V的控制回路上的2P的空开是否会断开?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gmc_002_8
    gmc_002_8 沙发
    感谢二位区管啊!
    2010-12-14 11:34:14

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    控制柜内有控制电源,电源一定是从柜外某个配电的地方接过来的,接出的地方必须有短路保护(断路器或熔断器)。

    控制柜内也需要有短路保护(断路器或熔断器),一个回路一个保护,各回路应分开。

    控制回路的控制电源带的接地线,不宜作为控制柜的保护接地用,因芯线太小,但可以同控制柜现场接地并接(现场无接地母线时,可以单独做一个接地极)。

    有了保护接地和短路保护,没必要研究短路电流的走向。