土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 零序电流互感器的二次侧要不要接地

零序电流互感器的二次侧要不要接地

发布于:2010-12-13 21:28:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在成套柜中碰到一问题,我们选的低压万能式断路器,是四段保护 ,其一保护就是接地故障保护(外加零序电流互感器),我要问的第一个问题是:零序电流互感器二次侧要不要接地,因为做计量和测量时电流互感器二次侧都必须要接地的;第二个问题是:零序电流互感器的作用(我现在都弄蒙了,各种各样的说法,有说起到三相电流平衡的作用,有的说是漏电故障保护,还有的说。。。。。。老多了,)
补充:在调试过程中,零序电流互感器二次侧接地的话,断路器就跳闸,不接就不会跳;另外我们这之前也有过这样的情况,但元件厂家不一样,零序电流互感器二次侧接地了,但调试过程中断路器没有跳,是不是元件厂家不一样,性能就不一样呢,我认为这种可能性很小,因为原理都是一样的。不知道这次为什么接地了就会跳。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 好运常在
    好运常在 沙发
    接地是必须的,跳闸是有别的原因。好好查一查。
    2011-04-10 06:24:10

    回复 举报
    赞同0
  • wansa898
    wansa898 板凳
    哦哦 学习了



    J-KHAN, J-KHAN, J-KHAN
    2011-04-09 22:18:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器到用户的供电问题

从变压器引线至用电端(泵房),采用TN-S还是TN-C-S系统,一般情况下,我设计的时候是采用TN-S三相五线制,但是从外面的架空电线杆上,看到的都是四根线供电,应该是TN-C-S系统,那么是不是用TN-S系统浪费了?什么情况下用TN-S,什么情况下用TN-C-S呢?

回帖成功

经验值 +10