土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 让人抓狂的审图意见

让人抓狂的审图意见

发布于:2010-12-13 21:04:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做了一个扬州的项目,先出了一个倒班综合楼的图纸,审图意见出来,违反了7条强条,4条强标,编制深度6条。
这是我工作3年以来违反标准最多的一次,其中10条是照明方面的。沟通一次回复以后,第二次还有10条。
有些模棱两可的我就不说了,说说让人比较郁闷的意见:
1、屋顶防雷网格尺寸不符合GB50057-94(2000版)第5.2.1条;
我是按照GB50057-94(2000版)第3.4.1条,平屋面建筑仅沿周边敷设一圈避雷带。沟通时专家说按5.2.1条做,无语,重新改。
2、综合布线系统图中,光纤进线处未设置SPD,不符合GB50311-2007第7.0.9条要求。
7.0.9条要求的是电缆加SPD,专家说光缆也要加,沟通了几次,最后还是要加。打电话给施耐德服务电话咨询有无光纤用的SPD,答曰没有。大伙有谁见过光纤SPD的型号?借个用用:(
3、太阳能热水器未设置防雷保护装置,不符合DGJ32/J08-2008第5.3.4条要求。
防雷接地图上写的很明白,热水器的安装高度是19.3米,旁边女儿墙的高度是20.7米。沟通时说一定要加避雷针:L ,我最后没有设避雷针;第二次回复意见来了,说没有看到太阳能热水器的图,让我重新寄一份图纸,而且要附带防雷计算书。我就郁闷了,我们这的硫酸纸上有的东西,晒成蓝图就没了?
4、应急照明回路未采用耐火电缆,不符合GB50303-2002规范要求。
我用的是阻燃电缆,建规上是阻燃和耐火都可以。以后也老实点,全部写耐火的吧。
5、由灯具至单联开关的导线根数未说明。
我标了各种单联开关的一部分,没有全部标,老实点,全部加上吧。
6、本工程各场所的实际照度值和LPD值未标准,提供照度计算书:
这个老实地算了一遍,照度计算书也提供了一份。考虑到我做的是厂房里的宿舍,灯具利用系数我取的0.75,在洁净和一般之间。第二次意见说,灯具利用系数取值不正确,请重新计算。重新计算,灯具就得重新布,照明重做!
其他的问题基本是这少一个灯,那多一个灯啥的,都是些不是问题的问题。
我们院里审核我图纸的电气工程师也是审图中心的专家(可惜不是扬州审图中心的),他问我是不是和审图的有矛盾。
天地良心,碰到这样的专家怎么办?按他的意思,我差不多是做了整个B版图!抓狂

[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2010-12-13 21:14 编辑 ]

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • qinsz_78
    qinsz_78 沙发
    光纤”的SPD现在有了 不知道好不好使
    2012-04-06 13:48:06

    回复 举报
    赞同0
  • chopboat
    chopboat 板凳
    我觉得他是要你在供给弱电箱的220v电源上加浪涌~~~
    2012-04-05 17:52:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电柜进线TN—S,出线TN-C,问题探讨。

配电柜进线TN—S,出线TN-C,问题探讨。我公司盖了几栋商住楼,交付时我发现配电柜进线TN—S,出线TN-C,(有独立的箱式变供电)。于是向施工队提出该种接法不对,存在严重安全隐患。施工队说按图施工的,设计就是这样的。我来找朋友探讨该种接法对于错。他认为:接线先TN-C后TN-C-S,也就是说先4后5是可以的。而先TN—S后TN-C(先5后4)不行,一旦TN-C处有相线碰壳时不但不起到保护,反而因后面有TN-C金属外壳产生100多伏电压,危险!

回帖成功

经验值 +10