发布于:2010-12-13 20:34:13
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
配电柜进线TN—S,出线TN-C,问题探讨。
我公司盖了几栋商住楼,交付时我发现配电柜进线TN—S,出线TN-C,(有独立的箱式变供电)。于是向施工队提出该种接法不对,存在严重安全隐患。施工队说按图施工的,设计就是这样的。
我来找朋友探讨该种接法对于错。他认为:接线先TN-C后TN-C-S,也就是说先4后5是可以的。而先TN—S后TN-C(先5后4)不行,一旦TN-C处有相线碰壳时不但不起到保护,反而因后面有TN-C金属外壳产生100多伏电压,危险!
我又感觉是不是在设计时为了节约成本,将配电柜出线的那根第5根线用楼的钢筋连接给代替了?真是这样也能凑乎啊,但是又没有看到是否是这样的,还是单独打了地桩接地了。
真是郁闷啊!请高手们指点迷津!谢了!!!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句D,yn-11变压器低压配电系统如果TN-S,PE线和N线只有在变压器中性点是一点,并且接地。如附图所示。
回复 举报
回复 举报