阅读下一篇
还是膨胀阀震动问题,实在找不到原因。大家帮帮忙水冷乙二醇机组膨胀阀振动问题我们公司做的几台水冷乙二醇机组(进水-5,出水-10度),在用户那调试的时候高低压还算正常,但膨胀阀会时不时的剧烈震动(但也有几个系统始终不震动),有几个系统视镜接管已经震裂。开始怀疑是供液不足,膨胀阀过气引起震动,后来通过看视镜和感觉壳管冷凝器下部温度便排除了这个原因。一次偶然的机会我遇到一次振动情况,机组好像在减载,加载的时候震动又停止了,但听看机房的口述,好像又没什么规律。由于我只亲眼见到一次震动,不敢说是不是跟减载有关系。注:机组蒸发器是干蒸,膨胀阀是热力膨胀阀(Alco的TRAE HCA系列的),膨胀阀选的应该比较合适,不算大。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句从理论上理解,你第一句话说的师傅讲得对,开大了膨胀阀,节流量大,蒸发压力升高了,压缩的排气压力(即高压压力)肯定也是会随低压压力的升高而升高的,怎么会反而下降呢?
但此时的压缩比反而会有所缩小。比如没开大膨胀阀前低压的绝对压力是0.15MPa,高压的绝对压力是1.2MPa,压缩比为8;而开大膨胀阀后低压的绝对压力升至0.2MPa,高压的绝对压力升至为1.3MPa,压缩比为6.5.
回复 举报
看不到其他回复
回复 举报