土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 还是膨胀阀震动问题,实在找不到原因。大家帮帮忙

还是膨胀阀震动问题,实在找不到原因。大家帮帮忙

发布于:2010-12-13 16:46:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
水冷乙二醇机组膨胀阀振动问题
我们公司做的几台水冷乙二醇机组(进水-5,出水-10度),在用户那调试的时候高低压还算正常,但膨胀阀会时不时的剧烈震动(但也有几个系统始终不震动),有几个系统视镜接管已经震裂。开始怀疑是供液不足,膨胀阀过气引起震动,后来通过看视镜和感觉壳管冷凝器下部温度便排除了这个原因。一次偶然的机会我遇到一次振动情况,机组好像在减载,加载的时候震动又停止了,但听看机房的口述,好像又没什么规律。由于我只亲眼见到一次震动,不敢说是不是跟减载有关系。注:机组蒸发器是干蒸,膨胀阀是热力膨胀阀(Alco的TRAE HCA系列的),膨胀阀选的应该比较合适,不算大。
值得注意的是,还有几台容量更小的机组运行时一直没问题,膨胀阀用的是Alco的THRHC系列的。
现在只是怀疑是不是跟膨胀阀有关系。请大家帮忙,不吝赐教
膨胀阀厂家怀疑是液管和膨胀阀共振,
机组现在无法验收,办事处都快急疯了

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 沙发
    可能是带MOP的膨胀阀,或由蒸发压力控制电磁阀的通断引起锤击
    2011-06-07 21:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • dian6731997
    dian6731997 板凳
    顺便问一下!震动解决了吗?问题出在哪里。
    2011-06-07 20:12:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压缩机

双级压缩机,二元系统,经济器,3者关系有点理不清,哪位师傅能否指点下,具体点,谢谢

回帖成功

经验值 +10