关于地下室防烟楼梯间及其前室的正压送风量确定问题这个事情只是拿出来说说,地下防烟楼梯间及其前室肯定要做正压送风系统,关于这个风量的取值有一定的争议,该建筑是高层建筑(尽考虑防烟楼梯间及其合用前室分别正压送风系统)1、设计中设计依据是否包括《人防地下设计规范》,有一次专家说不能引用这个规范,现在这里埋下一个伏笔,如下2、按《高规》,地下室防烟楼梯间及其前室风量分别为16000-20000与12000-16000(小于20层)范围内取值,但是专家提出风机选型可以小一点,因为实际计算出来的数值没有那么大(风速法),按《人防地下设计规范》可以做到16000与12000,风机室可以选小一点。专家意思是说可以通过风速法计算出来的风量选型,但是选型出来的风机和规范完全不符,详见高规8.3.2条