土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下室防烟楼梯间及其前室的正压送风量确定问题

关于地下室防烟楼梯间及其前室的正压送风量确定问题

发布于:2010-12-13 16:57:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这个事情只是拿出来说说,地下防烟楼梯间及其前室肯定要做正压送风系统,关于这个风量的取值有一定的争议,该建筑是高层建筑(尽考虑防烟楼梯间及其合用前室分别正压送风系统)
1、设计中设计依据是否包括《人防地下设计规范》,有一次专家说不能引用这个规范,现在这里埋下一个伏笔,如下
2、按《高规》,地下室防烟楼梯间及其前室风量分别为16000-20000与12000-16000(小于20层)范围内取值,但是专家提出风机选型可以小一点,因为实际计算出来的数值没有那么大(风速法),按《人防地下设计规范》可以做到16000与12000,风机室可以选小一点。专家意思是说可以通过风速法计算出来的风量选型,但是选型出来的风机和规范完全不符,详见高规8.3.2条
所以我的回复是,按高规8.3.2条规定,风速法计算出来的风量小于规范要求,按规范取值。这个主要问题在于(不合理,但合法),这个是消防问题,如果出问题,那么消防局看见风机选型不符合要求,说不定你小子就得进去待几年,消防是终身责任制。警钟长鸣,与公与私,消防问题不要出错。

如果有其他好的正压送风方式,欢迎讨论,对自己是一个复习,对新人是提高!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小蝌蚪
    小小蝌蚪 沙发
    路过学习了
    2016-12-28 09:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • cp781023
    cp781023 板凳
    挺好的,看看再说
    2013-12-06 14:15:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机械加压送风系统在地下和地上的叠加问题?

2009版技术措施:“机械加压送风系统时注意:(第5条)地上和地下部分在同一位置的防烟楼梯间需要设置机械加压送风时,机械加压送风系统宜分别设置,若合用一个风道时,风量应叠加,且均应满足地上和地下机械加压送风系统的要求请问各位如何理解啊?

回帖成功

经验值 +10