审图意见:采用TT制,照明、空调回路不符合接地故障保护要求;该怎么修改回复?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
l13591991255
沙发
疏散照明转换时间不大于5s就可以,BC级也是满足的。
2011-02-25 17:05:25
赞同0
-
boeing_s
板凳
规范里从来就没有说过CB级不能用于消防设备
2011-02-25 16:15:25
赞同0
加载更多回复 举报
相反,在条文说明里还特意提了一句,大意是如果用CB级的话,要选用只有短路保护的ATSE。如果为了省麻烦,直接用PC级当然也没问题。
不过对于疏散照明之类的负载,基本上是只能用PC级了,因为要求的切换时间太短了。
其他很多用ATSE的场所,其实并不要求快速切换,用CB级也没什么问题