土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 审图意见

审图意见

发布于:2010-12-13 12:32:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
审图意见:采用TT制,照明、空调回路不符合接地故障保护要求;
该怎么修改回复?

扰扰.jpg

  • 有一片海滩
    采用TT系统低压断路器不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。并且当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,故空调、照明支路均改为带漏电保护的开关电器,但会增加成本,而且 TT 系统接地装置耗用钢材本来就多,而且费时、费料,如果可以建议还是直接改为普遍使用的TN系统。
    2010-12-13 14:23:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅用的配电间能否设到人防区域内?

住宅用的配电间能否设到人防区域内?做一个工程,变电所在地下,地下室住宅单元楼下部分都是人防区域,建筑在人防内设了配电间,而且配电间到电气管井走电缆的话都需要经过人防通道,问一下这样是不是允许?还有就是从变电所到其中一个楼的配电间中间有个人防车库,这样住宅用电管线怎么走?能否直接从这个车库里穿?

回帖成功

经验值 +10