人防规范漏洞,至今无法解决!

发布于:2010-12-13 12:08:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
QQ截图未命名.jpg

建筑情况:
1。专业队员掩蔽部与防空专业队装备掩蔽部或人防电站防护单元相邻。
2。专业队员掩蔽部与防空专业队装备掩蔽部或人防电站电站之间需要采用防毒通道连接。
3。以上各单元防护等级为核5级常5级。即0.1MPa抗力等级。
4。现有密闭阀均只能达到0.05MPa抗力等级,只有防爆超压排气活门能达到0.3MPa抗力等级。

问题是:防毒通道的防毒和防护如何实现?不管在何处接管进入防毒通道,风管上安装的密闭阀都不能满足0.1MPa的抗力要求。

[ 本帖最后由 young263 于 2010-12-13 12:15 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 315505802
    315505802 沙发
    此建筑设计的问题是排风必须设置竖井
    2010-12-23 20:47:23

    回复 举报
    赞同0
  • 315505802
    315505802 板凳
    防毒通道的防毒和防护如何实现?不管在何处接管进入防毒通道,风管上安装的密闭阀都不能满足0.1MPa的抗力要????????你说的这个是啥意思呢,怎么变成0.1mpa了??经过悬板活门和扩散室的消波后,如果余压计算还不能满足<0.05mpa,则需要调整扩散室的体积,或者选用胶管式活门。