关于风机与防火阀连锁关闭的问题

发布于:2010-12-13 09:14:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
70度防火阀 火宅时自动关闭,连锁风机关闭
电气又有规定 火宅时 消防控制中心自动切断所有平时电源 那么自然平时送排风风机都要被切断电源而关闭
那么 这两个关闭 到底哪个先起作用呢?

[ 本帖最后由 toplhc 于 2010-12-14 14:42 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1559290431595

    这里的防火阀不包括70度阀,指的是排烟风机。在排烟风机前面有一个280度阀,当它熔断关闭的时候联动排烟风机关闭。和火灾报警系统没有半点关系。

    2021-12-30 13:49:30

    回复 举报
    赞同0
  • saymand
    saymand 板凳
    首先要保证消防,保证人员疏散
    2010-12-13 13:14:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教住宅楼地下二层储藏室的防排烟问题

现在正做一18层住宅,地下二层,地下一二层都是储藏室,关于此储藏室的排烟问题我想请教大家怎么做到底,我觉得按高规的意思,此储藏间可以不做排烟,因为它不属于人员经常停留并且可燃物叫多的类型,所有只有内走道应做排烟,所以我只在每层的走道上布置了自然窗井,没有机械排风,不知道这样做对不对,请教大家,谢谢了,急.