土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 急!!!室外给水管道可否采用90度弯头?

急!!!室外给水管道可否采用90度弯头?

发布于:2002-08-25 15:23:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
DN350的室外球墨铸铁管在与雨污水管交叉时拐了N个弯,现在已施工成90度弯头,但根据标准图等资料看来,没有90度弯,因此支墩不知如何做,另外这种下弯是否均应采用钢管,球墨柔性连接行不行,急需大家解决!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • tonghaoqiang
    tonghaoqiang 沙发
    xie xie
    2002-09-25 23:26:25

    回复 举报
    赞同0
  • 弓手
    弓手 板凳
    1.考虑用排气阀
    2.用钢管
    3.在90度的下面弯处设支墩,上面可先考虑。
    2002-09-09 09:32:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

沉淀池跑矾严重为什么?

本人设计了一个3万吨/天的平流沉淀池,因场地所限,水流在池中有转折,中间有一导流墙,绕过导流墙以后通过指形槽(总长约60m)出水,出水负荷远远小于规范所限,源水加矾后通过折板反应池,矾花形成尚好,通过配水花墙后矾花慢慢沉淀,水逐渐变清,绕过导流墙后水流仍然较清澈,但从指形槽出水时大量矾花被带出,出水水质极差,不知是何原因,请教各位专家,是否碰到过类似情况,是何原因,如何处理。同样池型的沉淀池在其他水厂运行皆正常,唯独此厂不行,令人百思不得其解。