发布于:2002-08-24 20:44:24
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
本人设计了一个3万吨/天的平流沉淀池,因场地所限,水流在池中有转折,中间有一导流
墙,绕过导流墙以后通过指形槽(总长约60m)出水,出水负荷远远小于规范所限,源水加
矾后通过折板反应池,矾花形成尚好,通过配水花墙后矾花慢慢沉淀,水逐渐变清,绕过
导流墙后水流仍然较清澈,但从指形槽出水时大量矾花被带出,出水水质极差,不知是何
原因,请教各位专家,是否碰到过类似情况,是何原因,如何处理。
同样池型的沉淀池在其他水厂运行皆正常,唯独此厂不行,令人百思不得其解。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
sunxincheng2001
沙发
换种絮凝剂
2002-09-05 11:45:05
赞同0
-
yewujishubu
板凳
根据经验,可能是净水剂的问题,矾花强度不够,另外应该让矾花形成速度减慢些,过早形成会在后期水力条件下打破,破坏后就不容易还原了。观察矾花应该注意后期的状态。可首先在实验室烧杯试验选择一下沉淀时间更长和矾花强度更大的净水剂。然后进行现场试验。
2002-09-04 22:33:04
赞同0
加载更多回复 举报
可跟我联系:yewujishubu@163.com
0311-5882414,5882174-8013 找胡先生
回复 举报