设计水力平衡的问题

发布于:2010-12-12 20:36:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
溴化锂机房与10栋楼相连,管道是从机房分水器分出10路(管道很多,增加投资),还是分出3路(因为3路主管循环水量基本相同)主管道然后再分?另外每栋楼水力平衡怎样设计,用静态平衡阀还是动态平衡阀?怎么布置?另外机房冷冻水泵采用变频器控制,需高手指点

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhouy16
    zhouy16 沙发
    要看10栋楼的负荷、损失的大小,如果相差比较大最好做2次泵系统,不用做10路出水,根据情况少分几路。2次泵要做变频运行,每栋楼都要使用2次水,不宜直接使用1次水。
    2010-12-13 10:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • zy.wind
    zy.wind 板凳
    不必在机房分10路,少出几路,在入楼前再分没问题。
    入楼处可以设压差控制阀,也可用静态平衡阀,这个需要考虑末端负荷的特点和控制形式确定。
    机房冷冻泵采用变频控制,可根据最不利环路的入楼处的压差控制。

    [ 本帖最后由 zy.wind 于 2010-12-12 21:15 编辑 ]
    2010-12-12 21:03:12

    回复 举报
    赞同0