土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明的问题。急!

应急照明的问题。急!

发布于:2010-12-10 17:29:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问大家一问题,一应急照明配电箱采用双路电源供电,一主义备
应急照明配电箱带疏散指示、卷帘门电源、以及走道的照明。
走道的照明(不带蓄电池)平时作普通照明,全亮。
火灾时作应急照明。
看了一下系统图,里加一消防模块进行控强制点亮。
疑问就是一路电源故障时和火灾时,切换到备用电源后,走道照明和卷连门是带电的,疏散指示灯也是在充电状态,那它能亮吗
还有加消防模块好像起不到作用了。 1209_171355.jpg

[ 本帖最后由 jianfeng-66.8 于 2010-12-22 14:28 编辑 ]

1209_171355.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 永无止境
    永无止境 沙发



    牛头马嘴?
    2011-06-16 16:55:16

    回复 举报
    赞同0
  • liangxu1-qianfu
    户内配电照明平面图中已说明:
    1、本图为户内配电平面图,其他非标准层参考标准层施工。
    2、本图内卫生间插座和厨房插座安装高度不相同,施工时注意:
    客厅空调插座及普通插座距地0.3m,卧室空调插座距地2.0m;
    卫生间插座距地1.5m,洗衣机用插座1.2m;
    厨房操作台上方插座距地1.1m,厨房内抽油烟机及燃气报警器插座距地2.0m。
    3、安装在1.8m以下的插座均应采用安全型插座;卫生间插座采用防水型。
    4、所有管线沿墙、顶、楼板暗敷设。
    5、灯具由甲方定
    ----------------------------------------
    (3)设备材料表中,住宅套内安装在1.8m及以下的电源插座均应要求采用安全型。(GB50368-2005,8.5.5)(强规)
    设备材料表中没有统计,说你违反强规。
    大家设计时材料表项目及数量是否准确?
    2011-06-16 16:44:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电开关跳闸问题(疑惑,求解!)

工程中有几个LED灯具回路出线漏电开关不定期跳闸,具体情况是这样的: 1、灯具是LED灯具、220V电源输入,在灯内转换成DC24V,每个回路有22盏灯,每盏36瓦,第一盏灯内装有信号放大器; 2、出线电缆采用ZR-YJV-3*4,但灯具处采用3*4软缆,每盏灯均有驳口; 3、出线开关为施耐德双极16A漏电开关; 4、灯具的开关有智能模块控制; 5、跳闸情况是这样:上述几个回路不是每次开灯都跳闸(开关没显示为漏电跳闸),每次跳一两个回路,开灯瞬间跳,但重新手动把开关打上去,没事!而且重新合闸后,回路正常,不会再跳闸。

回帖成功

经验值 +10