土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急求!10KV配电50KA,1250A动稳定为多少

急求!10KV配电50KA,1250A动稳定为多少

发布于:2010-12-10 11:47:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题:
现有一10KV配电室,进线开关为1250A,50KA开断,
现在制作水平贯通母排,选用TMY-80*8设计院说动稳定性达不到,
后来又说是40KA开断,用TMY80*8可以,
今天甲方又说需要加装绝缘子。
问:怎样计算其动稳定距离?
希望高手指点一下!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 凌风雨墨
    凌风雨墨 沙发
    因为是在发电机出口侧10KV,而且发电机位360WM机组,所以要求50KA开断
    我们做的是输煤10KV段,技术要求部分没有规定母线的具体尺寸
    通用的技术要求如下:
    通用技术参数:
    1、系统额定电压: 6.3kV
    2、系统最高电压: 7.2kV
    3、系统额定频率: 50Hz
    4、系统中性点接地方式: 低电阻接地,接地电流600A
    5、安装地点: 户内
    6、额定电压: 12kV
    7、动稳定电流: 125kA(峰值)
    8、额定开断电流: 50kA
    9、额定热稳定电流: 50kA(有效值)-4S
    10、外壳及隔室防护等级: IP40
    11、雷电冲击耐受电压: (峰值)≥75kV;
    12、一分钟工频耐受电压: (有效值)≥42kV;
    施工时而我们也是根据额定电流来选择的母线,但现在提出是母线的动稳定达不到,
    不知道动稳定不知道该如何去计算,实际应用中该如何做?
    2010-12-11 10:34:11

    回复 举报
    赞同1
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    1250A,开断为什么这么大50KA,产品能做到吗?实际有这个需要吗?
    2010-12-10 18:39:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于王老PEN线一点接地的疑惑

现在的住宅小区内如采用TN-C-S形式,到各单体为三根相线加一根PEN线,而一般我们每栋楼的进线处均通过MEB做重复接地,如此这般PEN线岂不是多点接地?根据王老书里所讲,杂散电流的危害岂不是无法避免?本人入行不久,学识有限,请诸位同行不吝赐教,谢谢

回帖成功

经验值 +10