现在的住宅小区内如采用TN-C-S形式,到各单体为三根相线加一根PEN线,而一般我们每栋楼的进线处均通过MEB做重复接地,如此这般PEN线岂不是多点接地?根据王老书里所讲,杂散电流的危害岂不是无法避免?本人入行不久,学识有限,请诸位同行不吝赐教,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句我们做的是输煤10KV段,技术要求部分没有规定母线的具体尺寸
通用的技术要求如下:
通用技术参数:
1、系统额定电压: 6.3kV
2、系统最高电压: 7.2kV
3、系统额定频率: 50Hz
4、系统中性点接地方式: 低电阻接地,接地电流600A
5、安装地点: 户内
6、额定电压: 12kV
7、动稳定电流: 125kA(峰值)
8、额定开断电流: 50kA
9、额定热稳定电流: 50kA(有效值)-4S
10、外壳及隔室防护等级: IP40
11、雷电冲击耐受电压: (峰值)≥75kV;
12、一分钟工频耐受电压: (有效值)≥42kV;
施工时而我们也是根据额定电流来选择的母线,但现在提出是母线的动稳定达不到,
不知道动稳定不知道该如何去计算,实际应用中该如何做?