土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于王老PEN线一点接地的疑惑

关于王老PEN线一点接地的疑惑

发布于:2010-12-10 10:56:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在的住宅小区内如采用TN-C-S形式,到各单体为三根相线加一根PEN线,而一般我们每栋楼的进线处均通过MEB做重复接地,如此这般PEN线岂不是多点接地?根据王老书里所讲,杂散电流的危害岂不是无法避免?本人入行不久,学识有限,请诸位同行不吝赐教,谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • shawn6627
    shawn6627 沙发
    但是在王老的500问中1.8在变电所(发电机站)内如何实现系统接地?一章节中明确提到一句“自变压器(发电机)中性点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的pe母排联结而实现系统接地,在这点以外不得再在其他处接地,”那这句话改怎样理解呢?
    2010-12-10 12:39:10

    回复 举报
    赞同0
  • shawn6627
    shawn6627 板凳
    谢谢你的回答!最近在看王老的500问,书中多次出现杂散电流问题,结合王老曾经的变电所接地的论文,生出了很多疑问。如您所说,单体间的绝对独立是不可能的,因此采用TN-C-S系统的杂散电流问题貌似真不好解决啊。再次感谢前辈的不吝赐教!
    2010-12-10 12:30:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问高手们,到底环网柜是怎样环网的?

接触了高低压柜已经有一段时间了,但是还没明白到底环网柜的环网是怎样一回事,每次都是做好的一组柜送出去,看了供电部门接电缆,但就是不明白如何组成环网结构呢!请高手们,画个草图示意一下,晚辈感谢不尽!:)

回帖成功

经验值 +10