地下车库,主梁8mX6.4m,中间次梁十字型,请问如果按规范上说的不超过4mX4m的十字梁可在梁间布置一个喷头,那就是一共布置4个喷头,请问喷水强度如何满足呢?
我的理解是这四个喷头组成矩形,长边为4m,短边为3.2m,每个喷头有25%的水量落在矩形中,喷水强度为8,跟据计算公式S=q/8,那么每只喷头出水量q=102.4,选用k=80的喷头,再根据喷头流量公式可以计算出最不利点压力为0.164MPa,是不是选用k=80的喷头,只要满足压力为0.164MPa,喷水强度也就满足了呢,请各位指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jshans2007
    jshans2007 沙发
    主梁8mX6.4m的喷头布置
    2010-12-10 13:35:10

    回复 举报
    赞同0
  • jshans2007
    jshans2007 板凳
    我算的是0.16MPa,不知道这样算对不对
    2010-12-10 11:48:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消防用水量问题请教

一个6层办公楼,有室内喷淋(用水9.6m3),和消火栓,合用一个水箱,规范上消火栓用水量15L/S,同时使用水枪3支,那么计算水箱的大小是:15L/S*3支*10分钟*60秒=27000/1000=27m3,根据规范8.4.1上可以把15L/S该为10L/S,这样最后算出来等于18m3,但是把喷淋9.6m3加上就有27.6m3, 请教下大家,根据规范8.4.4上说的,水箱最终是该选择12m3,还是18m3,还是27.6m3啊??