阅读下一篇
室内消防用水量问题请教一个6层办公楼,有室内喷淋(用水9.6m3),和消火栓,合用一个水箱,规范上消火栓用水量15L/S,同时使用水枪3支,那么计算水箱的大小是:15L/S*3支*10分钟*60秒=27000/1000=27m3,根据规范8.4.1上可以把15L/S该为10L/S,这样最后算出来等于18m3,但是把喷淋9.6m3加上就有27.6m3, 请教下大家,根据规范8.4.4上说的,水箱最终是该选择12m3,还是18m3,还是27.6m3啊??
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报