一个6层办公楼,有室内喷淋(用水9.6m3),和消火栓,合用一个水箱,规范上消火栓用水量15L/S,同时使用水枪3支,那么计算水箱的大小是:15L/S*3支*10分钟*60秒=27000/1000=27m3,根据规范8.4.1上可以把15L/S该为10L/S,这样最后算出来等于18m3,但是把喷淋9.6m3加上就有27.6m3, 请教下大家,根据规范8.4.4上说的,水箱最终是该选择12m3,还是18m3,还是27.6m3啊??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chenzq_001
    chenzq_001 沙发
    18立方米吧 安全点 你的水箱也不是全不都能用 呵呵
    2010-12-12 22:42:12

    回复 举报
    赞同0
  • zengxu112
    zengxu112 板凳
    室内消防用水量问题请教
    2010-12-10 14:55:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多