土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消防用水量问题请教

室内消防用水量问题请教

发布于:2010-12-10 10:30:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个6层办公楼,有室内喷淋(用水9.6m3),和消火栓,合用一个水箱,规范上消火栓用水量15L/S,同时使用水枪3支,那么计算水箱的大小是:15L/S*3支*10分钟*60秒=27000/1000=27m3,根据规范8.4.1上可以把15L/S该为10L/S,这样最后算出来等于18m3,但是把喷淋9.6m3加上就有27.6m3, 请教下大家,根据规范8.4.4上说的,水箱最终是该选择12m3,还是18m3,还是27.6m3啊??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chenzq_001
    chenzq_001 沙发
    18立方米吧 安全点 你的水箱也不是全不都能用 呵呵
    2010-12-12 22:42:12

    回复 举报
    赞同0
  • zengxu112
    zengxu112 板凳
    室内消防用水量问题请教
    2010-12-10 14:55:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

露天停车场消防

露天停车场,车辆100辆左右,全是油罐该怎么做?

回帖成功

经验值 +10