关于发电机启动实验的问题发电机安装完毕后,首次启动时要做一些实验:1 不同转速下的转子绕组交流阻抗测量:测量结果怎样判断好坏?2 测录发电机短路特性曲线: 能说明什么问题?3 测录发电机空载特性曲线及耐压实验: 能说明什么问题?4 测录发电机定子开路灭磁时间常数: 如何测量及是否是越短越好,一般为多少?5 轴电压的测量: 如何测量及判断励磁端轴承座绝缘的好坏? 求解 谢谢
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
wyx2527
沙发
你们厂与我厂厂用电接线类似,备用变不用一直带电,只须在工作变开关跳闸后自动投入,对于电动机可对重要电机的控制回路装设延时开启自保持辅助点,就可以保证电机的自启,
2006-04-23 11:46:23
赞同0
-
nlb
板凳
解决这一问题 还可以采用带延时释放功能的接触器。
2006-03-02 18:23:02