土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教BZT问题,请懂的给点建议

请教BZT问题,请懂的给点建议

发布于:2006-02-27 02:02:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我单位为公司自备电厂,6MW背压机组,三台厂变,两变压器投入使用,一台备用,起用BZT,但是备用变压器一直处于通电状态,而大部分电机又都装有交流接触器,假如厂变出现故障,备用变压器投,电机已经断电,备变投是不是就不能起到作用,还有,备变一直都处于空载使用状态,有没有这个必要,可不可以高低压侧同投以节省备变空载损耗,假如高低压侧同投是否会带来负面效应。功率因数带多少又较为合适,提高功率因数是否可以使上网有功电量相应增加,从而增加电厂经济效益。


请高手指点,谢谢。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wyx2527
    wyx2527 沙发
    你们厂与我厂厂用电接线类似,备用变不用一直带电,只须在工作变开关跳闸后自动投入,对于电动机可对重要电机的控制回路装设延时开启自保持辅助点,就可以保证电机的自启,
    2006-04-23 11:46:23

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    解决这一问题 还可以采用带延时释放功能的接触器。
    2006-03-02 18:23:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于发电机启动实验的问题

发电机安装完毕后,首次启动时要做一些实验:1 不同转速下的转子绕组交流阻抗测量:测量结果怎样判断好坏?2 测录发电机短路特性曲线: 能说明什么问题?3 测录发电机空载特性曲线及耐压实验: 能说明什么问题?4 测录发电机定子开路灭磁时间常数: 如何测量及是否是越短越好,一般为多少?5 轴电压的测量: 如何测量及判断励磁端轴承座绝缘的好坏? 求解 谢谢

回帖成功