发电机安装完毕后,首次启动时要做一些实验:
1 不同转速下的转子绕组交流阻抗测量:测量结果怎样判断好坏?
2 测录发电机短路特性曲线: 能说明什么问题?
3 测录发电机空载特性曲线及耐压实验: 能说明什么问题?
4 测录发电机定子开路灭磁时间常数: 如何测量及是否是越短越好,一般为多少?
5 轴电压的测量: 如何测量及判断励磁端轴承座绝缘的好坏?

求解
谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • chenlina0
    chenlina0 沙发
    :) :) 学习了:kiss:
    2009-07-04 10:28:04

    回复 举报
    赞同0
  • zxydyzyh
    zxydyzyh 板凳
    拆不拆都行.
    两电压应该相等.差10%则绝缘有问题,轴电流在底座上产生了压降.
    端电压衰减到零
    2006-02-27 11:01:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于发电机的轴电压

斑竹您好: 我刚安装了一台发电机,3000KW的小机组,启动调试是测的空载轴电压为0.2-0.3V,这数值是不是太小了.#4轴承座测的绝缘为20兆欧母. 请教请教