斑竹您好: 我刚安装了一台发电机,3000KW的小机组,启动调试是测的空载轴电压为0.2-0.3V,这数值是不是太小了.#4轴承座测的绝缘为20兆欧母. 请教请教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句问题1:测轴电压时汽机端的大轴接地碳刷是否应拆除?
问题2:“如果后轴承座绝缘良好,应该相差不小”是否应为相差不大?
问题3:测录发电机定子开路灭磁时间常数是否是指发电机的端电压从额定降为1/3额定时的时间?
回复 举报