发电机安装完毕后,首次启动时要做一些实验:
1 不同转速下的转子绕组交流阻抗测量:测量结果怎样判断好坏?
2 测录发电机短路特性曲线: 能说明什么问题?
3 测录发电机空载特性曲线及耐压实验: 能说明什么问题?
4 测录发电机定子开路灭磁时间常数: 如何测量及是否是越短越好,一般为多少?
5 轴电压的测量: 如何测量及判断励磁端轴承座绝缘的好坏?

求解
谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • whrdctwm
    whrdctwm 沙发
    "怎么没有人说呢,第5个我认为这样:A.使用高内阻表,比如FLUKE87等.B.使用屏蔽线.C.测量轴电压和励侧对地电压,比较大小.如果后轴承座绝缘良好,应该相差不小. "
    问题1:测轴电压时汽机端的大轴接地碳刷是否应拆除?
    问题2:“如果后轴承座绝缘良好,应该相差不小”是否应为相差不大?
    问题3:测录发电机定子开路灭磁时间常数是否是指发电机的端电压从额定降为1/3额定时的时间?
    2006-02-27 10:29:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于发电机的轴电压

斑竹您好: 我刚安装了一台发电机,3000KW的小机组,启动调试是测的空载轴电压为0.2-0.3V,这数值是不是太小了.#4轴承座测的绝缘为20兆欧母. 请教请教