土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 画结构板平面图参数的疑问

画结构板平面图参数的疑问

发布于:2010-12-09 21:42:09 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
我们在画板的时候,PKPM里面有个直径大于几为二级钢的参数。下面我举个例子是不是我这样算的。比如我在上面设置为≥10为二级钢,计算出来的结果是不是按一级钢筋强度考虑的,如显示的面积为550,我用"10@200,是不是可以了,393﹡300/210=561>550,是不是这样的?钢筋强度要待换的是吗?软件都是按一级钢筋计算的吗?

[ 本帖最后由 qjlgd 于 2010-12-10 10:55 编辑 ]

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿土怕瓦落地
    计算书打一下,自己对照啊
    2010-12-20 15:38:20

    回复 举报
    赞同0
  • sdqdjll529
    sdqdjll529 板凳
    这个当然可以改 里面可以选择按一、二、三级钢算啊 计算结果是不一样的 实在不行 你逐间配筋 画出来看看是几级钢不就行了
    2010-12-20 10:55:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于双向板挠度的计算问题

在使用PKPM画结构平面图时,发现一块大板的挠度居然轻轻松松过了,而我之前使用摩根演算的时候,需要加大板底配筋才能算过。因此我分别对比了PKPM和摩根的计算书,发现一个大不同的地方:PKPM: Pkpm:二、计算结果:  Mx =(0.06273+0.00790/5)*(1.20* 5.2+1.40* 1.0)* 4.8^2 = 11.32kN?M  考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:

回帖成功

经验值 +10