土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 关于双向板挠度的计算问题

关于双向板挠度的计算问题

发布于:2010-12-09 17:43:09 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
在使用PKPM画结构平面图时,发现一块大板的挠度居然轻轻松松过了,而我之前使用摩根演算的时候,需要加大板底配筋才能算过。

因此我分别对比了PKPM和摩根的计算书,发现一个大不同的地方:

PKPM:

Pkpm:

二、计算结果:
  Mx =(0.06273+0.00790/5)*(1.20* 5.2+1.40* 1.0)* 4.8^2 = 11.32kN?M
  考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:
  Mxa =(0.09163+0.01980/5)*(1.4* 1.0)* 4.8^2 = 3.08kN?M
Mx= 11.32 + 3.08 = 14.40kN?M
Asx= 317.52mm2,实配φ 8@150 (As = 335.mm2)
ρmin = 0.200% , ρ = 0.223%

  My =(0.00790+0.06273/5)*(1.20* 5.2+1.40* 1.0)* 4.8^2= 3.60kN?M
  考虑活载不利布置跨中Y向应增加的弯矩:
  Mya =(0.01980+0.09163/5)*(1.4* 1.0)* 4.8^2 = 1.23kN?M
My= 3.60 + 1.23 = 4.83kN?M
Asy= 300.00mm2,实配φ 8@160 (As = 314.mm2)
ρmin = 0.200% , ρ = 0.209%

  Mx' =0.11953*(1.20* 5.2+1.40* 2.0)* 4.8^2 = 24.90kN?M
Asx'= 562.55mm2,实配φ10@125 (As = 628.mm2,可能与邻跨有关系)
ρmin = 0.200% , ρ = 0.419%

三、跨中挠度验算:
Mk -------- 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值
Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值
(1)、挠度和裂缝验算参数:
  Mk =(0.00790+0.06273/5)*(1.0* 5.2+1.0* 2.0 )* 4.8^2 = 3.39kN?M
  Mq =(0.00790+0.06273/5)*(1.0* 5.2+0.5* 2.0 )* 4.8^2 = 2.92kN?M

Es = 200000.N/mm2 Ec = 29791.N/mm2
Ftk = 2.01N/mm2 Fy = 360.N/mm2







摩根:


1.2 弯矩计算结果 
1.2.1 平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx 
Mxgk1 = (0.06273+0.2*0.0079)*5.2*4.8^2 = 7.71kN?m 
Mxqk1 = (0.06273+0.2*0.0079)*2*4.8^2 = 2.96kN?m 
Mx = Max{Mx(L), Mx(D)} = Max{13.4, 13.31} = 13.40kN?m 
Mxk = 10.67kN?m Mxq = 8.89kN?m 
Asx = 295mm ρ = 0.23% 8@170 (As = 296) ωmax = 0.236mm 
1.2.2 平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My 
Mygk1 = (0.0079+0.2*0.06273)*5.2*4.8^2 = 2.45kN?m 
Myqk1 = (0.0079+0.2*0.06273)*2*4.8^2 = 0.94kN?m 
My = Max{My(L), My(D)} = Max{4.26, 4.23} = 4.26kN?m 
Myk = 3.39kN?m Myq = 2.83kN?m 
Asy = 100mm ρ = 0.08% ρmin = 0.18% Asy* = 269mm 
8@180 (As = 279) ωmax = 0.028mm 
1.2.3 沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx' 
Mx'gk1 = -0.11953*5.2*4.8^2 = -14.32kN?m 
Mx'qk1 = -0.11953*2*4.8^2 = -5.51kN?m 
Mx' = Max{Mx'(L), Mx'(D)} = Max{-24.9, -24.73} = -24.90kN?m 
Mx'k = -19.83kN?m Mx'q = -16.52kN?m 
Asx' = 563mm ρ = 0.43% 12@200 (As = 565) 
ωmax = 0.297mm 
 
1.3 跨中挠度验算 
1.3.1 挠度验算参数 
按《建筑结构静力计算手册》表 4-2,挠度系数 κ = 0.00496(1/M) 
Mk = 10.67kN?m Mq = 8.89kN?m 
Mk -------- 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值 
Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值 





通过对比文中红色的地方,我发现PKPM取的是弯矩小的方向,而摩根取的是弯矩大的方向然后查阅混规8.2.2条:
Mk--按荷载效应的标准组合计算的弯矩,取计算区段内的最大弯矩值;
Mq--按荷载效应的准永久组合计算的弯矩,取计算区段内的最大弯矩值;
Bs--荷载效应的标准组合作用下受弯构件的短期刚度,按本规范第8.2.3条的公式计算;
θ--考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数,按本规范第8.2.5条取用。


于是觉得摩根的准确!

希望大家探讨下对错~~谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lunhui211
    lunhui211 沙发
    楼主的确比较心细,可以这么考虑:使用PKPM出楼板的计算书,用摩根复核大板的配筋、挠度、裂缝,这样就更加的方便了,呵呵。
    2010-12-10 12:29:10

    回复 举报
    赞同1
  • chinalxb
    chinalxb 板凳

    "我发现PKPM取的是弯矩小的方向,而摩根取的是弯矩大的方向"  楼主这句话的意思是PKPM取的是跨度长的方向,而摩根取的是跨度短的方向。推演了半天,其实挠度的计算公式很简单。而我们的公式都是简化的,实际情况不是我们假定的那么简单,混凝土板与梁之间的约束既不是我们认为的铰接也不是绝对的刚接,无论按哪个方向计算,都不要忽略了变形协调。我们是搞工程的,不是搞航天和导弹的,只要我们得到一个合理的结果就好。

    2020-06-12 18:04:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于中梁刚度放大系数

以下是小弟关于中梁刚度放大系数的一个大概理解,希望各位大侠拍砖指点,有更好的理解的,也就当做是我在这里抛砖引玉吧。感激不尽,呵呵计算地震作用时,模型只考虑了框架梁柱对刚度的贡献,板对总体刚度的贡献并未被考虑进去。而实际上因为板的存在,梁由矩形变为T型,刚度增大。所以计算参数时,应将中梁刚度放大。计算配筋时,因为属于T型梁范围内的板配有一定数量的钢筋As,As一方面承担板荷载,另一方面如果有富余As',且As'能抵消掉因为梁刚度增大而引起的梁配筋的增量,那么梁的配筋就可以直接采用刚度不放大情况下的计算结果,反之,就应该考虑将梁钢筋予以适当放大。

回帖成功

经验值 +10