发布于:2010-12-09 18:58:09
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
小弟现在经手的项目是一个10w平的高层项目,设计为二级负荷,末端双电源投切,但是当地电业局给的供电方案是使用三台箱变配三台环网柜做双电源柜,1#2#箱变来自一条10KV高压线,3#箱变来自另一条10KV高压线,然后三台环网柜之间采用YJY22-4*240电缆连接成环网,请教下哪位大侠这么做过,小弟没接触过环网柜,不知道具体施工怎么做,哪位可以点拨下呢,还有环网柜进线接高压呢还是箱变出来的低压呢?在线等回复,先谢谢大家了!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这样每路进线要能独立负担得起整个项目的供电。否则还要加联动控制切掉一些不重要负荷。
回复 举报