土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明预埋管用给土建提资么????

照明预埋管用给土建提资么????

发布于:2010-12-09 17:59:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
目前设计单位出版的照明平面布置图中有暗敷情况,这些暗敷的埋管是否需要提资给土建,要求土建图中显示这部分埋管内容?

不知道哪位有电气需要给土建提资的标准(比如直径多大以上的埋管才需提资给土建专业)。谢谢
  • 加肥猫
    加肥猫 沙发
    电缆管预埋一般不需要给结构提资,但特殊情况除外,入地下室的防水套管,穿人防的密闭套管,还有就是较大管径剪力墙内暗敷的管线
    2010-12-10 09:55:10