土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 路灯照明的供电半径多大才合理?

路灯照明的供电半径多大才合理?

发布于:2010-12-09 17:52:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请大家讨论一下路灯照明的供电半径多大才合理?有没有相关规范说明。民规的不要。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 心香
    心香 沙发
    700-800,像楼上说的核算压降小于5%就可以了,不过规范规定是10%,在10%已内都行.我最长的做过1250米,:)
    2010-12-10 17:55:10

    回复 举报
    赞同1
  • 菜鸟先到
    菜鸟先到 板凳

    现在都是LED路灯了,电源的输入电源普遍在90-249VAC,本来路灯负荷都不大,估计线路半径可以延长到1000米没问题

    2021-11-16 11:12:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泄漏电流的计算方法

本人在电气图纸的绘制中遇到了下列问题,请高人指点迷津:就是怎样根据电气回路的长度就算回路的漏电流,从而根据这个选择漏电保护器的参数,敬请指点,万分感谢:handshake