土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 施耐得MT 框架断路器 MIC7.0A脱扣器

施耐得MT 框架断路器 MIC7.0A脱扣器

发布于:2006-02-26 15:08:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
施耐得MT 框架断路器 MIC7.0A脱扣器用在什么场合?我看有些设计院在普通配电系统中选用此类型的脱扣器,用户的想法是配置高了总比低了好很难说服,我看纯粹是浪费,但是MIC7.0A脱扣器用在什么场合?
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的断路器该怎么选?

一台10kV/0.7kV的变压器通过几台低压开关柜,带十几台变频器,每台变频器带1台电机。每台变频器都独立成柜体,变频柜体内的进线为快熔(快熔保护变频器本身短路等)。变频器保护电机和变频器至电机之间的电缆。而且变频器在1分钟内应能承受1.5倍电机的额定电流。低压开关柜至变频器的距离为30m到200m不等,变频器至电机的距离也为30m到200mm不等。请问各位有经验的同仁,低压开关柜的馈线开关该怎么选?是否只要短路保护就够了(用负荷开关),或是也要有过载保护(与快熔怎样配合)?