网络数据机房设备需要的空调冷负荷如何计算?
网络数据机房设备需要的空调冷负荷如何计算?
网络数据机房设备需要的空调冷负荷如何计算??
是不是设备的发热量*系数?
系数具体取多大呢?
请教
发布于
2010-12-09 14:06:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
兔八爷
多谢大家分享,学习嘞!!
2015-09-08 10:32:08
来自 PC
评论
举报
weiyundanyue
Qt=Q1+Q2
其中,Qt 总制冷量(KW)
Q1 室内设备负荷(=设备功率×0.8)=ups容量*0.8*0.8*0.8
Q2 环境冷负荷(=0.12~0.18kW/m2 ×机房面积)
2011-09-16 18:11:16
来自 PC
评论
举报