请问:地埋管循环泵如何选型啊?
请问:地埋管循环泵如何选型啊?
扬程如何确定呢?我觉得20m左右足够了把,机组5m+地埋管5m+阀门弯管等5m+分水集水器5m,但是看资料上说在26-32m左右。怎么需要这么高呢?
发布于
2010-12-08 15:47:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
guyuehgd
Hmax=△P1+△P2+0.03L(1+K)=8+3+0.03×200×(1+0.3)=18.8
注:按估算可大致取每100米管长的沿程损失为3mH2O (井深按100m,de25PE管双U计算比摩阻为268pa/m )
△P1为热泵机组的水压降。
△P2为地埋管系统装置中水压损失最大的水压降。
L为该最不利环路的管长,地埋管系统估算为200m。
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
2012-08-01 17:02:01
来自 PC
评论
举报
feifei0799
25米的话
水泵安全系数放的大的话就达到30米了
2010-12-14 22:52:14