土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 碰到个棘手问题

碰到个棘手问题

发布于:2006-02-25 09:47:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个10平方的房间,层高2米,堆放化工原料,要求夏天事温控制在7-8度,如果做水系统配500冷量还行
可是房间小不可能做水机,请赐教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zys0000
    zys0000 沙发
    室温控制在7-8度,可按高温冷库考虑,四周墙体、地面、顶板应该进行隔热处理,制冷可以采用冷风机+风冷冷凝机组
    除堆放化工原料,应该考虑除湿的功能
    2006-02-25 10:58:25

    回复 举报
    赞同0
  • fangyi_11
    fangyi_11 板凳
    做全空气可能很难达到要求吧,不知道有没有湿度要求呢?我觉得建筑该按冷库去设计,否则普通的房间夏天做到这么低的温度,很难.
    2006-02-25 10:12:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 760 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[基本概念] 全热=显热+潜热

全热=显热+潜热,显热是空气温度变化吸收或放出的热量,潜热是人体的汗或水相变蒸发时吸收的热量.比如交换机房的主要热负荷就是显热负荷,餐饮尤其中餐的很大热负荷是人的汗和热汤.显热和潜热的关系和热湿比线是相关,对末端设计的空气处理能力和工作状态点有很大影响!个人意见,仅供参考

回帖成功

经验值 +10